Re: Probleme mit ADC Wert Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Tom - 7.05.2008 18:50) | |
Als Antwort auf Re: Probleme mit ADC Wert von PeterS - 6.05.2008 14:19
| |
> > > Hallo, > > > > > > ich habe folgendes Problem: > > > Ich verwende für das Analogport VCC als Referenzspannung das sind 4930mV. > > > Am Eingang des Analogports liegen 4200mV an, der Wert des Analogports ist 1023 warum?? der dürfte ja > > > noch nicht so hoch sein, da ja erst 4200mV anliegen! An was könnte das liegen? > > > > > > > > > mfg > > > Christoph > > > > Hallo > > > > Vielleicht liegt es daran das in der Dokumentation Pin X4_11 und Pin X4_12 vertauscht sind > > > > Wenn das bei dir so ist beschwere dich bitte bei Conrad > > > > bei mir war das auch so :-( > > Nach Rücksprache mit Conrad: Pin X4_11 und Pin X4_12 sind nicht vertauscht. Dies hat auch noch kein > anderer im Forum bisher bestätigt. > > Gruss Peter Hallo Christoph Hallo Peter doch das Pinlayout des Moduls auf Seite 30 in der C-Control-Mega128 Unit Anleitung ist Falsch!!!!!! Bitte schau genau nach und vergleiche es mit C-Control-Mega128 ohne Appl.-Board in der eigenen Schaltung Vierkantstiffleisten X3 und X4 haben verschieden Zählweisen Gru� Tom > > > > > > > > > Gru� > > > > Tom | |