Re: neue Beta 2.12 (Updated) Kategorie: IDE (von Blackdragon - 28.08.2010 18:40) | ||
Als Antwort auf neue Beta 2.12 (Updated) von PeterS - 26.08.2010 3:02 | ||
| ||
> > Hallo, > > ich habe die gefundenen Probleme in der neuen Beta 2.12 korrigiert. Ich hoffe, das jetzt nichts > gravierendes mehr drin ist, aber dafür sind Betas ja da... > > Download: http://www.c-control-pro.de/beta_update/C-ControlSetup.exe > > Gruss Peter Hallo Peter, Danke erstmal noch für die Beta. ich habe die IDE jetzt im Einsatz mal getestet. Und habe auch gleich einen neuen Fehler gefunden. In der 2.10 hatte folgender Code noch funktionert. Dim Buf_single as Single Dim Wert_single as Single Dim Ad6 as Integer ADC_Set(ADC_VREF_VCC,6) 'Port 6 des A/D Wandlers wird initialisiert Ad6= ADC_Read() z.B. Ad6 = 515 '+/- 50 Buf_Single = 100.0 / 1024.0 Wert_single = Buf_Single * Ad6 Wert_single = Wert_single -50 Ergebnis nich ca. 0,xxx sondern -139,xxxx ?? Vorher wurde die -50 automatisch in das Singleformat konvertiert. Habe das jetzt so gemacht damit es wieder funktioniert. Wert_single = Wert_single -50.0 Gruss Christian | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: neue Beta 2.12 (Updated) (von PeterS - 29.08.2010 10:22) |
Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - Zum C-Control-I-Forum - Zum C-Control-II-Forum