Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - Zum C-Control-I-Forum - Zum C-Control-II-Forum

Re: Heizungs und Solarregelung Kategorie: Programmierung Basic (von Michi - 4.01.2011 16:26)
Als Antwort auf Heizungs und Solarregelung von ManfredP - 4.01.2011 12:35
Ich nutze:
C-Control Pro Mega32, CC-Pro 32 Application Board
> Hallo zusammen,
>
> ich plane mein nächstes Projekt.
> Sollte mein Haus mal fertig sein, soll eine Regelung auf Basis der Pro 128 erfolgen.
> Das ein- und ausschalten von Pumpen ist sicher nicht das Problem.
> Aber wie bekomme ich eine Umwälzpumpe geregelt?
> Werden spezielle Pumpen eingesetzt damit die Strömungsmenge reduziert
> werden kann. Welche Mischer bieten sich für ein solches Projekt an?
> Wäre die C-Control2 dafür besser geeignet als die Pro128?
>
> Vielen Dank in vorraus,  Manfred


Alle Umwälzpumpen laufen wenn die Regelung diese benötigt.
Brauchwasser Umwälzpumpen (damit sofort Warmwasser kommt werden cyklisch eingeschalten und
per Zeitprogramm
Die Temperatur wird mit 3-Weg Mischern erledigt (z.B. Belimo) welche mit impulsen
 in Richtung auf und zu gestellt werden. -> wenn zu kalt dann kurzen impuls auf "auf" und warten usw

p-regler, pi-regler, pid-regler sind die gängisten regelarten bei Heizungen.




    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Heizungs und Solarregelung (von Gerhold Gassner - 11.05.2011 10:56)