Re: Mikrosekunden genaues schalten Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Faxe23 - 19.05.2011 8:20)
Als Antwort auf Re: Mikrosekunden genaues schalten von fraju - 18.05.2011 19:07

> > > > > > > Hallo zusammen
> > > > > > >
> > > > > > > Ich suche eine Möglichkeit um über ein Triggersignal 2 Relais zu schalten.
> > > > > > > Dabei soll ein Relais sofort geschalten werden und das zweite um eine individuell einzugeben
> > > de Zeitdauer verzögert werden.
> > > > > > > Diese Verzögerung sollte auf eine Mikrosekunde genau schaltbar sein.
> > > > > > >
> > > > > > > Ist es möglich mit dem "CC-Pro 32 Application Board" oder "CC-Pro 128 Application Board"
> > > eine entsprechend schnelle
> > > > > > > Schaltung zu realisieren?
> > > > > > > Habe hier schon gelsen, dass die Befehlsverarbeitung z.T. schon einige Mikrosekunden
> > > auert, wobei mir die absolute
> > > > > > > Verzögerung nach der Triggerung eher egal ist.
> > > > > > > Hauptsche ist, dass die relative Verzögerung zwischen Relais 1 und 2 exakt ist.
> > > > > > > D.h. wenn die Befehlsausführung für beide Relais 50 Mikrosekunden dauert, die Befehle
> > > aber mit einer Verzögerung von
> > > > > > > nur 1 oder 2 Mikrosekunden zueinander ausgeführt werden wäre das kein Problem.
> > > > > > >
> > > > > > > Schon im Vorraus danke für eure Antworten.
> > > > > > > GruÃ?
> > > > > > > Der Faxe
> > > > > >
> > > > > > Hallo Faxe,
> > > > > > verstehe ich das richtig: Du möchtest Relais in einer Reaktionszeit von 1 millionstel Sekunde
> > > > > > schalten? Dafür behaupte ich ist der Interpreter vom C-Control zu langsam.
> > > > > > ABER: Es gibt kein Relais, das auch nur annähernd so schnell schalten kann.
> > > > > > Ich glaube du musst dir da zur deiner Architektur noch Gedanken machen.
> > > > > > Was magst du den Realisieren?
> > > > > >
> > > > > > Viele Grü�e
> > > > > > Jo.
> > > > > >
> > > > >
> > > > >
> > > > > Hauptsche ist, dass die relative Verzögerung zwischen Relais 1 und 2 exakt ist
> > > > >
> > > > > Dabei ist doch eher die Frage wie wiederholbar die Einschaltverzögerung eines Relais ist?
> > > >
> > > >
> > > > Hallo Jo und Hal
> > > >
> > > > Ich will nicht dass das Relais an sich innerhalb einer Mikrosekunde schaltet, sondern die Verzögerung des einen relais
> > > > gegenüber dem anderen auf eine Mikrosekunde genau einstellen können.
> > > >
> > > > Das hei�t ich möchte je nach Situation mal Relais 2 16 Mikrosekunden später auslösen als Relais 1 oder ein anderes mal
> > > > halt Relais 1 39 Mikrosekunden später als Relais 2.
> > > >
> > > > Wenn beide Relais dann gleich lang zum Schalten brauchen dürfen die vonmir aus auch 10 Millisekunden brauchen.
> > > > Der Einwand mit der Wiederholbarkeit der Einschaltverzögerung an den Relais ist jedoch nicht ohne, das würde
> > > > dann schon ziemlich stören, wenn die Relais deutlich unterschiedliche Zeiten von Schaltzustand zu Schaltzustand
bräuchten.
> > > > (in welcher Grö�enordnung bewegt sich die Wiederholbarkeit bei einem Relais denn circa?)
> > > >
> > > > Im Endeffekt geht es darum 2 Hydraulikzylinder so exakt wie möglich zu synchronsieren, da hier jedoch systembedingte,
> > > > aber konstante Abweichungen vorliegen müssen diese eben durch eine solche minimale Verzögerung ausgegeglichen werden.
> > > >
> > > > Wichtig ist mir dabei nur die RELATIVE Verzögerung!
> > > >
> > > > Danke
> > > > Der Faxe
> > >
> > > Hallo Faxe,
> > > danke für die erleuterungen; aber ich bleibe dabei, ein Relais ist ein mechanisches Bauteil
> > > bei dem man nicht Ansatzweise konstante Schaltzeiten im µS bereich hin bekommt.
> > > Aber ich lasse mich gerne durch deinen Projekterfolg überzeugen.
> > >
> > > Good luck & viele Grü�e
> > > Jo
> >
> > Relais sind auch einem Verschlei� unterworfen, d.h. es gibt Veränderungen an Kontaktflächen und
> > Rückstellmechanik. Je nach Last können auch kleine Spannungsbögen entstehen. Alles Effekte
> > die eine exakte Reproduzierbarkeit im µsec Bereich unwahrscheinlich machen.
> >
> > Gruss Peter
>
> Hallo
>
> Ein Relais hat eine Anzugzeit von ca.10ms -100ms,je nach Grö�e.
> Die Relaiskontakte prellen ca  0,1-5 ms ,je nach Relaisbauart.
>
> Deine Planung ist aus diesen techn. Gründen nicht durchführbar.
>
> Du musst mit einen Opto Triac Mos oder Transe arbeiten.
> GruÃ?

Hallo Fraju

Gut, da lasse ich mich ja gern eines besseren belehren, wenn dies die einhellige Meinung ist,
klingt auch wirklich plausibel - danke.

Für Gegenvorschläge binihc natürlich immer gern offen und dankbar.
Was meinst du bitte mit "Opto Triac Mos oder "Transe"?
Könntest du das thematisch mal kurz für mich umrei�en / ein paar Stcihwörter geben mit denen
ich mich dahingehend etwas schlauer googeln könnte?

Und es besteht weiterhin die Frage, wenn man die "Relaisproblematik" mal au�er Acht lässt:
schafft es die C-Controll Pro 32 / 128 mikrosekundengenau zu schalten????

Danke
Der Faxe


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Mikrosekunden genaues schalten (von PeterS - 19.05.2011 9:39)