Re: Spannungsversorgung und Abschirmung Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Olaf - 6.08.2012 20:31) | ||
Als Antwort auf Re: Spannungsversorgung und Abschirmung von Olaf - 6.08.2012 10:52 | ||
| ||
> Wuerde gerne sehen ob mir der HF-Teil Probleme macht (werde nachher mal die Winde mit > zwei 47nF Kondensatoren HF-maessig entstoeren. > Andererseits sitzt mein Board auch nicht wie bei der Hydrauliksteuerung in einem geschirmten > Gehaeuse. So, komme gerade von der Winde.. es war tatsaechlich der nicht entstoerte Motor. Hab die beiden 47nF gesetzt und schon lief der Prozessor durch ohne staendig selbststaendig zu resetten. Vielen Dank fuers Mitdenken! Olaf | ||