Re: 2.serialle Schnittstelel als IRQ ???? Kategorie: Programmierung Basic (von Marcel - 26.01.2007 17:04) | ||
Als Antwort auf Re: 2.serialle Schnittstelel als IRQ ???? von Christoph - 26.01.2007 10:00 | ||
| ||
Hallo Wo kann mann den das Update beziehen? Und funktioniert mit diesem Update die 2 Serielle wirklich auch mit IRQ? mfg Marcel > Hab das Update vom Entwickler bekommen, komischerweise hat der Programmierer bevor ich ihn auf den Fehler > aufmerksam gemacht habe noch nichts davon gewusst. > > mfg > Christoph > > > > Hallo, > > > > > > ich habe folgendes Problem, ich möchte bei der C-Control Pro Mega 128 die zweite serielle Schnittstelle als > > > IRQ verwenden, doch dies funktioniert nicht. Ich hab die selbe Software mit der 1. seriellen Schnittstelle getestet > > > und bei dieser funktioniet es! > > > > > > mfg > > > Christoph > > > > Hallo Christoph > > > > Bei mir ist dasselbe Problem aufgetaucht. Verwende ich die Schnittstelle ohne IRQ in einem Thread, > > wird das ganze Programm blokiert. > > Ich hoffe, das bald einmal ein Update erscheint. > > Im Moment weis ich nicht wie ich die Zweite RS232 benutzen kann! > > > > mfg > > Marcel | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: 2.serialle Schnittstelel als IRQ ???? (von Christoph - 29.01.2007 9:46) Re: 2.serialle Schnittstelel als IRQ ???? (von Ralf62 - 3.09.2007 17:57) Re: 2.serialle Schnittstelel als IRQ ???? (von PeterS - 5.09.2007 23:21) |
Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - Zum C-Control-I-Forum - Zum C-Control-II-Forum