Re: AD Ports Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von A.Kosak - 9.03.2007 12:01) | ||
Als Antwort auf AD Ports von Steven - 18.02.2007 19:52 | ||
| ||
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem gehabt, nur dass ich Port F zum lesen von Schalterstellungen verwendet habe. Ich bekam immer unsinnige Werte, bis man mir den Tip gab, die internen Pullups einzuschalten. Ich habe es später auch mit externen Pullups probiert, aber es war nicht besser... So hat es funktioniert: Port_DataDir(0,0xFF); //A: Datenrichtung: alle Pin's Ausgänge -> Relaiskarte Port_DataDir(2,0x00); //C: Datenrichtung auf Eingang schalten Port_DataDir(5,0x00); //F: Datenrichtung auf Eingang schalten Port_Write(2,0xFF); //C: PullUp-Widerstände einschalten Port_Write(5,0xFF); //F: PullUp-Widerstände einschalten Allerdings habe ich das SRAM abgeschaltet, damit ich auch Port C verwenden kann, könntest Du ja Testweise auch tun und mal auf Port C probieren, ob vieleicht nur ein Port spinnt. Gru� AK | ||