Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - Zum C-Control-I-Forum - Zum C-Control-II-Forum

Re: 20 Ein. und 20 Ausgänge verarbeiten Kategorie: Verschiedenes (von UlliS - 30.04.2008 9:51)
Als Antwort auf 20 Ein. und 20 Ausgänge verarbeiten von HW - 29.04.2008 21:24
Ich nutze:
C-Control Pro Mega32, C-Control Pro Mega128, CC-Pro 32 Application Board, CC-Pro 128 Application Board, eigenes Board
Hi Hanns,

also die Ref. sollte bei Spannungsteiler sitzen z.B. TL431 oder ähnlich.
1% Rs reichen normalerweise aus, da du in deiner Software sowieso für jede Taste einen
bestimmten Bereich (Hysterese) stiften musst. 2m Leistung, kommt ganz auf dein Störfeld drauf an,
bei einer normalen Haustür wirst du keinen Probleme bekommem. Baust du das Gerät in eine Maschine
ein, die mit gro�en Motoren und E-Ventilen arbeitet, könnte es gut möglich sein das es in die
Hose geht.

Grü�e Ulli



> Moin,
>
> ich weiÃ? ja, daÃ? man tunlichst zuerst DENKEN soll.....
>
> Mein Problem ist, daÃ? 20 vorhandene beleuchtete Taster  ( 2 x 8 und 2 x 2 ) je ein Relais steuern sollen.
> Vom Programm her beim Test mit 5 Tastern kein Problem. doch jetzt wird es Ernst, und das I/O - Angebot
> scheint nicht zu reichen. Ich kann in die Module nichts einbauen!
> Daher meine Frage, iwe ich mein Problem lösen könnte
>
> Für die Ansteuerung der zwanzig würde ich schon gern 20 OUT-Ports haben.
>
> Für die EIngänge bleibe dann nur noch einen Spannungsteiler aufzubauen. ( die Tasten schalten
> gegen 0V )  Die Entfernung  CPU - Taster beträgt ca  2m. es wird geschirmte Steuerleitung verwendet.
>
> Bekomme ich dann bei meine 5V Referenz nch ne genügend saubere Abstimmung hin?
> Ich könnte ja 1%-Metallfilm-R verwenden.
>
> Kann mir da jemand weiterhelfen?
>
> Herzlichen Dank
> Hanns
>
>
>


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: 20 Ein. und 20 Ausgänge verarbeiten (von HW - 2.05.2008 8:45)