Re: Timer nach Timer_T1Stop() auf null setzen Kategorie: Programmierung Basic (von Jürgen - 22.11.2008 14:03) | |
Als Antwort auf Re: Timer nach Timer_T1Stop() auf null setzen von PeterS - 22.11.2008 12:27
| |
> > Hallo zusammen, > > > > ich nutze den Timer1 um ein PWM-Signal zu erzeugen. Mit einem Interupt von Timer0 stoppe ich > > den Timer1 mit Timer_T1Stop(). Danach steht der Ausgang des Timers, wie > > in der Doku beschrieben, auf 0 oder 1. Ich brauche hier zwingend 0. Kennt jemand einen Weg, > > den Timer1 auf null zu setzen? Mein Versuch den Port D.4 mit Port_WriteBit(29,0) > > auf 0 zu zwingen, hat leider nicht funktioniert. > > > > Grü�e > > Jürgen > > Hallo Jürgen, > > hast Du schon versucht den Timer erstmal mit Timer_Disable() abzuschalten bevor Du das Portbit setzt? > > Gruss Peter > Hallo Peter, Deinen Tipp habe ich eben ausprobiert, mit Erfolg! Danke für die schnelle Hilfe. Möglicherweise habe ich in den nächsten Tagen noch ein paar Fragen, bin nämlich ein C-Control Pro-Neuling (3 Tage). Was ich bis jetzt gesehen habe, macht das Ding für mich zu einem schönen Spielzeug. Gerade versuche ich einen RC5-Code-Sender zu basteln, mal sehen wie ich voran komme. Grü�e Jürgen | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Timer nach Timer_T1Stop() auf null setzen (von Jürgen - 23.11.2008 22:43) Re: Timer nach Timer_T1Stop() auf null setzen (von Jürgen - 15.12.2008 9:38) |