Re: MiniStation: Welches Kabel für DS18S20 Kategorie: Sonstige Hardware (von PeterS - 27.09.2010 10:32)
Als Antwort auf Re: MiniStation: Welches Kabel für DS18S20 von Joerg - 27.09.2010 8:19


> Ich benutze die Funktionen, die unter
> http://www.c-control.de/c-control-pro/applikationen/applikationen.html.
> zu finden sind mit zwei wesentlichen Ã?nderungen:
>
> - Ich berechne die 0.1 Grad Auflösung des Sensor.
> - Ich berechne die CRC des Senors (Checksum) um die empfangenen Daten zu überprüfen.
>
> Allerdings ist der CRC Fehler auch bei 10m Leitung noch nie aufgetreten...
>
>
> >
> > Ich versorge den Sensor über die extra VDD Leitung, also nicht parasitär,
> > gespeist von dem +5V Ausgang (max. 30mA) der Station.
> >
>
> So mache ich es auch...
>
> > Ob man den Pull-Up Widerstand unbedingt braucht weiÃ? ich nicht,
> > habe es in dem Datenblatt zum DS18S20 gelesen!
> >
>
> Vielleicht schaltet der Treiber ja schon den interne Pull-Up...

Ja, die C-Control Bibliothek schaltet den Pull-Up ein, damit eine parasitäre Versorgung
möglich ist.

Gruss Peter