Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - Zum C-Control-I-Forum - Zum C-Control-II-Forum

Re: I2C Porterweiterung an PRO-Bot 128 Kategorie: I²C-Bus (von Franz-Peter - 18.01.2014 15:14)
Als Antwort auf Re: I2C Porterweiterung an PRO-Bot 128 von Valentin Marx - 16.01.2014 19:53
Ich nutze:
C-Control Pro Mega32, C-Control Pro Mega128, CC-Pro 128 Application Board
> Naja, wenn ich da I2C_status() ausführe, macht der das automatisch,
> auserdem kenn ich mich da nicht so aus. Aber wenn ich als Adresse 0x40 habe, ist es doch sowieso zum
> scheiben, oder?

I2C_status gibt das Ergebnis des letzten I2C Befehls aus. Wenn da SLA+R steht, dann war der letzte
Befehl vor dem I2C Status eine Leseadresse. Wobei 0x40 schon eine Schreibadresse sein sollte.
Sind die PullUp's des I2C Bus aktiv? (ich kenne die HW des ProBot nicht).


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: I2C Porterweiterung an PRO-Bot 128 (von roos - 6.02.2014 23:48)
    Re: I2C Porterweiterung an PRO-Bot 128 (von Roos - 7.02.2014 14:32)
        Re: I2C Porterweiterung an PRO-Bot 128 (von Valentin Marx - 9.02.2014 17:19)