2.Serielle Schnittstelle CCPro 128 Kategorie: Programmierung C (von Manfred - 15.09.2008 13:44) | ||
| ||
Hallo Peter, ich habe die 2. serielle Schnittstelle mit einem Lantronix Xport verbunden. Dabei funktioniert nur die DF� von CCPro nach Xport. Bei der umgekehrten Richtung gibt es keine Funktion. Habe den Verdacht, dass der Xport-Ausgang durch PD2-3 (EXT-RXD1 auf dem Applikcationboard) des CCPro zerstört wurde. Dazu einige Fragen: 1. Ist die 2. serielle Schnittstelle des CCPro schon getestet worden? 2. Was macht PD2-3 bevor die Schnittstelle initialisiert wird? Ist RXD1 dann evt ein Ausgang, sodass zwei Ausgänge aufeinander speisen? Mfg Manfred | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: 2.Serielle Schnittstelle CCPro 128 (von GEMINI1606 - 15.09.2008 16:05) Re: 2.Serielle Schnittstelle CCPro 128 (von Hilmar - 17.10.2008 22:10) Re: 2.Serielle Schnittstelle CCPro 128 (von PeterS - 18.10.2008 1:16) Re: 2.Serielle Schnittstelle CCPro 128 (von Hilmar - 23.10.2008 10:27) |
Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - Zum C-Control-I-Forum - Zum C-Control-II-Forum