Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - Zum C-Control-I-Forum - Zum C-Control-II-Forum

Re: Eingang absichern Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von achim - 29.07.2013 10:09)
Als Antwort auf Re: Eingang absichern von Torsten - 28.07.2013 9:08

> > > > > > hallo zusammen,
> > > > > >
> > > > > > ich habe mich mit dem MCP3424 I2C AD-wandler angefreundet.
> > > > > > ich hatte das problem, das ich 0 - 0,2 V auflösen muss und das
> > > > > > zwei Stellen nach dem Komma. die 18 bit auflösung ist echt g...
> > > > > > eigentlich muss ich mA (0-20) messen, also habe ich einen 10 Ohm shunt quer auf
> > > > > > jedem kanal und komme so auf die 0,2 v. alles klar und klappt.
> > > > > >
> > > > > > wenn jemand mal ein stückchen code braucht, wie man den anspricht..
> > > > > > kann ich gerne geben.
> > > > > >
> > > > > > ich will da aber aus sicherheitsgründen noch optokoppler vorschalten und weiss
> > > > > > zum verrecken nicht, welche ich da nehmen kann. also wie gesagt, ich habe da
> > > > > > nur 0-0,2 volt zu messen.
> > > > > >
> > > > > > vielen dank schon mal
> > > > > >
> > > > > > achim
> > > > > >
> > > > > > datenblett vom 3424. gibts auch als 2 und 3 kanalversion
> > > > > > http://cdn.shopify.com/s/files/1/0038/9582/files/MCP3424.pdf?1268705291
> > > > >
> > > > > Hallo Achim,
> > > > >
> > > > > da ich selbst viel Messe währe ich an deinen
> > > > > Erfahrungen und natürlich auch Code mit dem
> > > > > "MCP342?" sehr interessiert. Warum verwendest
> > > > > du einen 10-Ohm Wiederstand zu Umsetztung von
> > > > > 0-20mA? (4V / 0.02A = 200-Ohm).
> > > > > Ein Phototransistor dürfte dir die Umsetzung
> > > > > des Me�signal verfälschen. Ich würde mich hier
> > > > > auf die Quelle des Signals konzentrieren um
> > > > > die Störsicherheit zu erhöhen.
> > > > >
> > > > > GruÃ? Torsten
> > > >
> > > >
> > > > hi torsten,
> > > >
> > > > ich kenne die quellen nicht immer, da analysatoren verschiedenster
> > > > hersteller angeschlossen werden. zudem wird mein messsystem auch in fremde kreise eingeschliffen
> > > > um diese auch zu messen. deshalb der kleine widerstand. um die bürde in fremden
> > > > kreisen nicht einbrechen zu lassen. die eigenen analys. sind meist ok.
> > > >
> > > > die ref-spannung beim mcp3424 ist 2.048 v. mit 10 ohm komme ich da bei 20 mA auf 0,2 V. 0.02A*10 Ohm.
> > > > ist also noch günstiger in der auflösung. die mA müssen noch zwei nachkommastellen haben.
> > > > 2 hoch 16 sind 65000 irgendwas /10 wegen nur 0,2 V sind 6500. 20 / 6500 sind 0,003 mA.
> > > > also kriege ich das noch mit 16 bit hin. ich hoffe ich liege da richtig.
> > > >
> > > > ich suche seit heute noch einen umrechnungsfehler von den gelesenen bytes. dann poste ich das mal.
> > > > ist aber nicht kompliziert, wenn man das umfangreiche datenblatt durchliest und nicht wie ich
> > > > zwei tage ne falsche adresse anbeame. würg.
> > > >
> > > > ich will die eingänge irgendwie absichern, aber weiss nicht genau wie. im moment ist da nur
> > > > der 10 ohm widerstand quer.
> > > >
> > > > danke erstmal...
> > > >
> > > > achim
> > >
> > > Hallo Achim,
> > >
> > > mit der Schaltung unten habe ich gute
> > > Erfahrungen beim AnschluÃ? von 4-20mA Sensoren
> > > an die AD-Eingänge des Mikrokontrolles gemacht.
> > > Vieleicht hilft dir auch der Code unter
> > > "Module/Lib/SensorBox-0.01/4-20mALib/" für
> > > die Umrechnug weiter.
> > >
> > > GruÃ? Torsten
> >
> > hallo thorsten,
> >
> > vielen dank für deinen link. ich muss da erstmal durchsteigen wie du das programmiert hast.
> >
> > ich kann nicht mit gemeinsamer masse messen. muss das also differenziell machen. macht ja der
> > mcp3424 sowieso.
> > das mit der glättung und den kondensatoren verstehe ich. aber warum hast du da noch einen 10k
> > widerstand davor. gehen da nicht deine schönen 4 v max. flöten? was meinst du mit 4-20 mA Sensor?
> > Eigentlich ist doch der ADC der Sensor. allerdings volt.
> >
> > habe im moment das problem, das mein messignal über ca. 1 stunde um 0,20 mA logarithmisch sinkt.
> > dann bleibt es konstant. habe eichstromgeber da aus der firma.
> > ich habe schon nach allem gesucht. ist wohl ein temperaturproblem. weiss nur nicht wo.
> > muss noch ne temperaturkorrektur programmieren. oder noch etwas weitersuchen.
> > mmmh. ansonsten klappts schon ganz gut.
> >
> > sorry für die blöden fragen. bin eher programmierer.
> >
> > danke
> >
> > achim
> >
>
> Hallo Achim,
>
> Was genau kann mit dem mcp3424 gemessen werden?
>
> Der 10k-Wiederstand und der 10pF-Kondensator sollen
> den AD-Port vor Störspannungen sichern. Der AD-Port
> Eingang ist sehr hochohmig weshalb das MeÃ?signal
> nur gering verfälscht wird.
>
> Ein Sensor setzt physikalische Grö�en (Temperatur,
> Druck, Feuchte) in elektrische Spannung oder Strom um.
> Ein ADC setzt elektrische Grö�en in digitale Werte um,
> weshalb ich bei ADC's nicht von einem Sensor sprechen
> würde.
>
> GruÃ? Torsten

hallo torsten,

der mcp3424 ist ein 18 bit ad 4-kanal und kann über i2c
abgefragt werden. gibts auch als 2 kanal (3422) und 3 kanal (3423).
allerdings differenziell ohne gemeinsame masse.

das mit dem widerstand und deiner schaltung probiere ich da auch
einmal. danke.

ok, war nur etwas verwirrt, weil da mA-Sensor in deiner grafik steht.
müsste eher Temp-Sens.. oder so sein. ansonsten ist das schon klar...

danke und bis dann

achim



    Antwort schreiben


Antworten: