Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - Zum C-Control-I-Forum - Zum C-Control-II-Forum

Re: Erlaubte Spannungen für ADC-Messungen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von m4rkus - 25.01.2017 19:52)
Als Antwort auf Re: Erlaubte Spannungen für ADC-Messungen von Daneie - 24.01.2017 14:42

> > Hallo zusammen,
> >
> > ich möchte mit dem AD-Wandler des C-Control Pro AVR 32 ein analoges Audiosignal sampeln.
> > Das Signal hat einen Pegel von +- 3V.
> >
> > Nun habe ich in der Anleitung zum C-Control-Modul gesehen, dass als Spannungen an den
> > Pins nur der Bereich von -0,3 - 3,6V zugelassen ist. Gilt das auch für den Einsatz beim ADC?
> >
> > http://www.c-control-pro.de/documentation/avr32_modul.htm
> >
> > Brauche ich für meinen Einsatzzweck also einen anderen ADC? Welcher externe wäre für diesen Einsatz zu empfehlen?
> > Welches Interface nehme ich am besten? SPI? I2C?
> >
> >
> > Danke und GruÃ?,
> > Markus
>
> Mit was für einer Spannung wird deine Signalquelle versorgt.
>
> Positiv < Masse < Negativ
>
> oder
>
> Positiv < Masse

Ich versteh die Frage nicht ganz :D

Die Signalquelle soll einfach ein beliebiges Audiosignal sein, dass ich an die ADC-Pins
des C-Control-Moduls anschlieÃ?en möchte. Der Pegel  des Signals bewegt sich zwischen -3V und +3V.
Die Frage ist nun ob ich das gefahrlos an das C-Control-Modul anschlieÃ?en kann, oder ob ich damit
 das Modul beschädige. In der Doku steht eben was von -0,3V bis 3,6V...

Beantwortet das deine Frage?

GruÃ?



    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Erlaubte Spannungen für ADC-Messungen (von Daneie - 26.01.2017 12:33)
    Re: Erlaubte Spannungen für ADC-Messungen (von Daneie - 26.01.2017 12:35)